روش ریختن و موقعیت نصب سنسور جریان باقی مانده

Apr 15, 2019|

قبل از جریان سنسور جریان باقی مانده، خط فاز، خط N و خط PE در شبکه برق باید جدا شوند. خط فاز و خط N باید از طریق حسگر جریان باقی مانده با هم عبور کنند و خط PE نمی تواند از طریق ترانسفورماتور عبور کند. در سیستم، اگر خط N با ترانسفورماتور همراه با خط فاز عبور نکند، هنگامی که بار سه فاز ناسازگار باشد، جریان از طریق خط N جریان می یابد و آشکارساز سیگنال فعلی را، یعنی یک خرابی رخ می دهد

خط N خطوط بین مدارهای مختلف به طور متناوب متصل یا متصل نیستند. در غیر این صورت، باعث خرابی خواهد شد. هنگامی که سیستم در حال اجرا است، مقدار فعلی نشت بیش از حد بزرگ است و هشدار رخ می دهد. بخش بزرگی از این وضعیت ایجاد می شود. اگر خط PE از طریق ترانسفورماتور همراه با خط N و خط فاز عبور کند، همچنین باعث رد شدن یا سوء استفاده از آشکارساز مانیتور خواهد شد.

نظارت بر جریان های باقی مانده دیگر نیازی به نفوذ در خط فاز به ترانسفورماتور نیست. روش مانیتورینگ جریان جاری باقی مانده از سیستم TN-S می تواند حذف شود. این می تواند تنها یک کابل را از طریق سنسور جریان باقی مانده منتقل کند. مزیت این روش این است که یک حسگر جریان باقی مانده کوچک را می توان برای بهبود دقت اندازه گیری استفاده کرد. در مرحله بعد، اگر ترانسفورماتور نتواند، تعمیر و نگهداری مناسب است.

حسگر جریان باقی مانده باید در مکان ای قرار گیرد که دسترسی آسان و دور از میدان مغناطیسی قوی باشد. هیچ مشکلی با نصب ترانسفورماتور وجود ندارد. ترانسفورماتور می تواند به طور مستقیم بر روی کابل آویزان شود یا در جعبه توزیع ثابت شود. نصب و سوئیچینگ بالا یا پایین تر از قطع کننده مدار بر نظارت بر خط محافظت نمی کند. با این حال، به منظور تسهیل تعمیر و نگهداری در آینده، بهتر است در بندر پایین سوئیچ نصب شود. لازم نیست که سوئیچ بالای سوئیچ را در حین تعمیر و نگهداری خاموش کنید و تنها باید سوئیچ را در این سطح جدا کنید. www.ctsensorducer.com